在使用宜昌特灵空调时,你有遇到过特灵中央空调室内风机关机后不停及未开机风机就运行的情况吗?这种情况我们该如何解决呢?让小编来教你!
故障现象:关闭后,室内风扇不停止,电源不接通,风扇工作。原因分析:用户反映故障现象,通电后发现室内风扇运行,远程开机后关闭,室内风扇仍运行,初步。 因此,通电后室内电机运转,由此判定风扇控制晶闸管破损。
对策:更换同型控制器后,试验机正常。分体室内机风扇的转速由晶闸管控制,在电源电压低或变动大的情况下晶闸管单相破坏。
除了这种情况,如果在使用宜昌特灵空调的过程中,遇到了中央空调温度传感器故障,我们还是要先找故障原因然后解决。
特灵中央空调温度传感器故障:故障现象:空调器供暖效果差,风速总是很低。 原因分析:访问检查,开机制热,风速低,出风口热,切换空调器模式,制冷和送风模式下风速高,低可调整。
解决办法:更换室内炉温传感器后,试验机一切正常。
经验总经验:空调由于具有防止冷风功能,室内温度传感器室内以上的故障首先观察到风速低,且出风温高,因此检查风扇是否正常。
了解更多关于宜昌特灵空调内容,大家可以关注我们的网站,有选购特灵空调需求的朋友,均可以直接通过站内留言或者来电联系湖北昌焯环境科技有限公司。