在设计安装宜昌两联供**空调风管时应该注意到哪些方面

所属分类:常见问题    发布时间: 2021-05-26    作者:昌焯科技
  分享到:   
二维码分享

对于大户型的房间来说,中央空调是要优于挂机或者柜机的,因为中央空调的覆盖范围更广,当然小户型就另当别论了。今天昌焯科技主要为您分享关于两联供中央空调在安装设计风管时应该注意哪些事情。

宜昌两联供中央空调

1、水泵在系统的设计位置:

一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2、冷却塔上的阀门设计:

2.1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

2.2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。

4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。

5、水泵前后的阀门

5.1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接

5.2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

6、分\集水器

6.1分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

6.2集水器的回水管上应设温度计

7、各种仪表的位置: 布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。

8、机组的位置: 两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部.好预留起吊.大部件的吊钩或设置电动起吊设备。